回复:SINUMERIK 802C base line 系统紧急求助

801

  • 帖子

    3240
  • 精华

    28
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2004-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-14 07:34:29

1楼

这是MCP面板出现问题了,原来的MCP是薄膜按钮,类似计算机键盘,现在南京方面改进了,用2块线路板上面焊装了按钮,如果坏了可以更换单个按钮,而以前的需要整个包括安装框架更换,如果你打开系统,把到MCP的薄膜电缆拔掉就不会出现这个报警了,但是MCP就不能用了。