回复:请问个IM BF灯常亮的问题

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17163
  • 精华

    64
  • 被关注

    895

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-14 09:59:34

6楼

你如果不是用的有源底板的话,估计是雷击造成的模块的损坏。建议你把这个153后面的模块都拆下来,一个个插入来看。如果你的硬件组态可以改的话,你可以看在线信息,哪个模块有红杠的说明那个有问题,你把它用相同的模块来替换。如果没有,就在组态里面删除就有它,下载。现场把有问题的模块拔下来。看看是否还有那个问题,如果没有了,可以肯定是雷击造成模块损坏了。