回复:S7-200通讯口应急修理(经验共享)

yanxiao

版主

  • 帖子

    12201
  • 精华

    47
  • 被关注

    189

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-15 14:14:07

8楼

1、通讯口没有设计为隔离,估计主要是成本问题。大部分通讯口是短距离使用,比如接个屏什么的,不隔离也是没问题的。
2、RS485理论上只要2根线(3-3、8-8)即可,本人建议5-5脚也联起来。如果不隔离的通讯两边比较远,用一根导线把PLC的M(0V)与对方的通讯参考点(一般是地,也是0V)可靠联起来,保证A/B线上没有“地电流”流动。