quote:以下是引用大海水在2010-11-14 10:46:27的发言:
光栅尺的A B信号输入到PLC 的 高速计数端子上。
楼上各位说的,我有点搞不清了。
端子 1M接的24V信号。

1M接的24V,你的PLC输入是0V有效,(NPN低电平有效)所以NPN的可以直接接PLC的信号,若果是PNP了,(高电平有效)你可以用中继导一下,,输出低电平,这样PLC才能得到信号。