当前读数大于数据区最大值时,舍弃,并置位最大值标志位,直接输出前值。
(这时是否刷新最大值记录)
当前读数大于数据区最大值时,最大值标志位已置位,记入数据区。
(?)(这个是不是应该是小字)
当前读数小于数据区最小值时,舍弃,并置位最小值标志位,直接输出前值。

当前读数大于数据区最小值时,最小值标志位已置位,记入数据区。
(最大最小标志什么时候复位)
将前值传递给最大值、最小值寄存器。
(前值是指采样前值?)(什么条件传递最大最小值)
累加数据区数据,同时与最大值、最小值寄存器比较,找出最大值、最小值。

从累加器减掉当前最大值,减掉当前最小值之后,用(数据个数-2)去除,得到平均值。