回复:想得到大侠们一些经验,谢谢

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2127
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-15 18:24:16

1楼

通讯问题,比如一台PLC与多台上位机并行通讯,容易造成PLC负担过重。程序量太大,超过PLC的正常负荷,比如高级运算太多。程序下载不当,漏了重要的DB块等。如果是PLC正常运行中突然停机,那么可以重点查找通讯方面的故障。
污水处理自控工程师,简称污师。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。