这个USB/PPI(原装货号6ES7 901--3DB30--0XA0)编程电缆上周五修了一次屏蔽层接触不好的问题,好了。
今天下午要下载S7-200的两个程序,第一个下载基本正常,最终下载成功(有一点USB接口接触不好的样子)。
第二个就不行了,USB接口移动一下,三个(Tx Rx PPI)灯点亮一下,就是不能保持,所以无法下载。
随后拿到办公室台式机上也测试了USB,把盒盖也拆了,线路板元件是好的,没有被烧的地方,没有焦味,就是屏蔽处只有几根丝连着。结果是不能通讯。
明天要出差去调试两个大设备也走不了,感觉还是屏蔽层接触的问题,很郁闷。
我手上还有一根RS-232/PPI多主站原装电缆,9针D型,现在用的机会少了,不知能否匹配为USB口的编程电缆?
2005-2010这几年来总共买了三根S7-200编程电缆,感觉三年换一根,再买就是第四根了(怕停产,也准备用S7-1200,这样不受编程电缆的突发事件限制)。
是不是没法修理了?哪位西门子大官人给点修理建议或其他建议的,不甚感谢