quote:以下是引用怪怪虎在2010-11-15 19:51:08的发言:
K侠:我现场使用情况是这样的,电枢电压闭环,电机为440V的,电压到达440V时,测速发电机电压比理论值高,那电机转速我是以测速机的为准还是以电机铭牌的为准,我刚开始以电机铭牌设置的,烧直流侧快熔了,电机空载情况下烧的,我怀疑是过压烧的。我这样分析对么?期待K侠关注
测速机电压高也好、低也罢,闭环反馈以后都只影响电机的实际转速,如果你的系统限制了最高转速,电机也不会过电压“飞车”的。
但是,从你描述的问题来看,好像这个系统以前是电压反馈系统,而现在你改成了测速机反馈系统。那就一定要注意,最高转速不要超过原来的电压反馈系统的最高转速。也就是1600rpm,电机500-1600转速范围,也不知道这是什么意思,是指的恒转矩范围?还是指的恒功率范围?要是原来电压反馈的话,最高转速是1600rpm,那这个转速范围应该是恒转矩范围的。也就是说这个系统不用弱磁调速。
因此,接入测速机反馈以后,通过逐渐给定,要注意转速调节不要超过1600rpm,通过调节测速及反馈通道的“反馈系数”,使给定达到100%时,实际转速正好等于1600rpm,这种“在线”调节反馈系数的方法,应该会操作吧。如果不会那就自己在琢磨琢磨,制定一个“操作步骤”去试试。