cpu313c 下面带了1个cp343-1,还有4个模拟量输入,一个32点数字量输出,同时用cpu313c的mpi口和3个224 xp 通过mpi协议进行通讯。(硬件上用的是profibus 电缆连接到224xp的其中port1,224xp的port0端口用于modbus和另外的仪表进行通讯)上位机采用第三方软件。刚开始的时候一切正常,但是用段时间CP343-1就不能与cpu313c通讯,取掉CP343-1,cpu313c与另外模块通讯正常。插上CP343-1,cpu313c的sf红灯。硬件故障缓冲区显示找不到CP343-1。换上新的CP343-1系统又正常。这种情况出现了2次了,少了2个CP343-1。
高手们,给点意见,这种情况可能是什么原因造成的。