这个问题西门子技术支持回答如下:
1)由于无法准确知道CP343-1与cpu313c的具体订货号,因此无法完全确认他们之间的兼容性是否有问题,请在确认型号后根据以下连接来确认兼容性是否有问题,如遇兼容性问题,请更换与之兼容的CP343-1或CPU
http://cache.automation.siemens.com/dnl/jI/jI1ODk5MwAA_26561772_FAQ/IE_CPS_Kompatibilitaet_CPU_S7300_V11_e.pdf
2)如兼容性没有问题请按照如下方式操作:
a 首先请将CP343-1恢复工厂设置后测试,恢复工厂操作可在给CP343-1分配IP地址后在硬件组态的CP343-1的属性对话框中的诊断界面下进入具体的诊断界面后操作
b 如恢复工厂设置后故障依旧请将CP343-1的固件升级到最新的版本,最新固件可以免费从我们的网站获取,关于升级的操作方法可以参考以下连接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/42616539