有一个PPI通信讲解例子和大家分享一下. 开机时定义本机为ppi主站(否则缺省为从站)
清空v区数据 LD SM0.1
MOVB 0, SMB130
MOVB 0, SMB30
FILL +0, VW200, 20
FILL +0, VW300, 20
LD SM0.0
MOVB IB0, VB200
LD SM0.0
MOVB VB300, QB0


开机时定义本机为ppi主站(否则缺省为从站)
清空v区数据
LD SM0.1
MOVB 2, SMB130
MOVB 2, SMB30
FILL +0, VW300, 20
FILL +0, VW200, 20
LD SM0.0
MOVB IB0, VB207
在每个1s脉冲的上升沿,整理数据表头,并发送数据。
远程的站地址为6;
对方接收数据的开始地址为vb300;
共发送1个byte;
生成数据vw207递增,对应远程的vb300;
发送命令执行。

LD SM0.5
EU
MOVB 6, VB201
MOVD &VB300, VD202
MOVB 1, VB206
NETW VB200, 0

在1s脉冲的下降沿接收数据;
远程站地址6;
从远程vb200开始读取;
长度1个字节;
读取命令执行

LD SM0.5
ED
AN SM0.1
AN V200.6
AN V200.5
MOVB 6, VB301
MOVD &VB200, VD302
MOVB 1, VB306
NETR VB300, 0


LD SM0.0
MOVB VB307, QB0
A V200.5
= Q1.0