回复:6RA70系统210A的连续爆可控硅!

freelin

  • 帖子

    105
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2008-05-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-16 16:00:39

12楼

我个人认为跟压接没有关系。我认为210a的装置西门子选型有问题。我在现场也碰到过这种情况,也是原装210A装置,电机电流恒定150A都烧晶闸管桥组,因为我们自己就搞扩容,拆下桥组后发现桥组是西门康105A的晶闸管桥组,按照我们的经验,这个桥组用在210A装置上肯定不行。我敢说楼主再怎么查压接也不行。。而且我们把6个晶闸管桥组都换过。照样烧。后来也是把装置换大了。