发布于 2010-11-16 17:10:00
2楼
F0022的问题大家遇到和反应的很多!西门子MM4变频器出来已有8、9个年头了吧!我是负责标准驱动售后服务和维修的,总结一下出现‘F0022’的一些情况:
1、接插件个别插针接触不好。
这种情况在MM440和MM430上出现比较多,MM420上出现的相对较少些,因为MM420的主控板和驱动版的链接控制方式是485通讯的方式,所以插针也相对少很多。而440和430采用直接控制,所以如果6路驱动信号的插针如有接触不好,就相当于功率组件有故障。这种情况遇到是最多的,大约占70%左右。一般是在变频器使用一段时间以后,而现场环境有不太好,如:灰尘、腐蚀、振动等等。
判断是不是接触不良的问题,其实很简单!一般变频器有时还能启动,或出现‘F0022’能复位,能启动。用手用力敲击变频器时时常出现‘F0022’,或者大部分情况下还能工作,就是经常出现‘F0022’报警。一般可以认定是接触不良所导致!
如果是功率组件故障,那变频器根本就启动不了了,并且故障不能复位。
2、功率模块损坏(IGBT),可以用万用表测量变频器的直流母线对输出端的静态电阻值来判断。出现这种故障时,‘F0022’一般是不能复位的。有时故障的优先级别高的故障优先显示,如:‘F0001’,但是不等于‘F0022’没有出现!如果把‘F0001’故障修好了,‘F0022’就显现出来了!
3、驱动板电路故障。将功率模块(IGBT)拆下测量,如果判断是好的。可以将电路板用线将该连的线连接好,上电观察,如果仍旧出现‘F0022’,想办法将功率组件检测电路的光耦断开,暂时消除‘F0022’,启动变频器可以用示波器观察6路驱动的波形。判断究竟是哪部份驱动电路的问题!更换损坏的元器件,直到‘波形’正常,连上断开的光耦,不再出现报警,然后再将功率模块装回原处。万事大吉!
我一直认为:西门子MM4系列变频器单纯从设计的角度评价,确实是变频器设计的经典之作!世界上绝大多数品牌的变频器都无法和它比试。软件的设计思路和功能完善那是‘绝对的经典’!其他品牌的变频器有很多是‘傻瓜型’的,只能对付一些简单的调速、应用,要想对付复杂的项目应用,必须要另外增加很多附属设备和设施。
4、其他方面的问题,遇到的相对较少。
俗话说“有一利必有一弊”,再好的东西也有缺点和不足!对付中国的相对较恶劣的自然环境和电网环境,毕竟欧洲人考虑的没有日本人周到!
喜欢她,就要为她付出,针对他的缺点和不足,我们为他创造一些相对适合她生存的环境,‘扬长避短’就能使他更好的为我们服务!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。