如题,今天中午,单位有台6SE70报F011,意为接地故障,且复掉之后装置一运行接着再报!我把装置断电,脱开变频器的输出线,且电机侧也把电源线脱开,用500V的摇表测量电源线的绝缘和电机的绝缘,皆为无穷大!我把变频器空载运行,报F012,意为无电流反馈的意思!查看参数P100=3,我把P100=1,再运行装置,无异常,把变频器侧的输出线接上(电机侧未接线),再运行,亦正常,把电机接上后修改参数P100=3,运行装置,还是报F011!后来换一新电机!
附:电机功率45KW,4极的,变频器为H级的,装置为提升装置,所以P100=3意为无速度反馈的矢量控制!
电机的绕组对外壳的绝缘值为无穷大,但是依旧报接地故障,怀疑是匝间短路的问题,准备明天把电机拆开看看,确定一下电机的毛病!
对于F011的故障触发,我认为是装置对电流的检测,通过电流互感器,反馈到IVI板子上!!