变频器中编码器故障较多,我曾经碰到过一次编码器干扰,将两端接地改为单端接地好了,过了两个月有发生干扰,又改回两端接地,又好了。天知道。
楼主描述中,变频器到电机使用了普通电缆,建议改为对称电缆较好,否则也容易产生过流报警。供参考。