quote:以下是引用电气虫在2010-11-16 15:46:34的发言:quote:以下是引用HUANGZE75在2010-10-22 12:49:43的发言:
我使用的德国设备,人家老外是使用安全继电器来控制变频器的输入电源接触器的,打了急停开关,变频器的输入电源就断电。
感谢,大侠说的跟我现在做的方式应该相符的。我在系统中选取的是施奈德ATV71系列的变频器。我使用一个外置继电器来切断其直流母线电流,从而截断其内部的整流输出。
这也是安全继电器之类吧,据说施耐德技术人员是做过安全测试的。
安全继电器在德国的变频器里是很多见的。
它可以汇合多个 不同地点的 安全停车控制,比如,本地、远程、中控等地方的“急停”。
“急停”信号不光能控制 变频器 进线端的 接触器开合,也有辅助触点直接反馈给 电流板(触发板)实现,对逆变器输出的直接封锁,当然,这样只做到了,变频器的“无”输出,电机还是自由停车的。所以,如果还要考虑人身安全的话,就需要加上专门的安全停车电路板(有些变频器是如此)实现制动或抱扎。
仅供学校参考。