变频器和PLC通讯,数据交换传输,怎样理解?我厂是炼钢厂,用的S7-400和6SE7090变频器控制转炉倾动和氧枪,400PLC通过SFC14和SFC15和变频器通讯,其中SFC15中RECORD使用的是P#DB14.DBX 0.0 BYTE 12,SFC14中RECORD使用的是P#DB14.DBX 12.0 BYTE 12,那么怎样理解DB14中的12个字节,怎么才能查到变频器中的传给PLC的这些参数,PLC硬件配置中变频器有0PKW,6PZD,该怎样理解0PKW,6PZD? 6PZD,我知道是6个字,PLC传给变频器包括控制字和设定值,变频器传给PLC是状态字和反馈值,我想知道在变频器中怎样看到控制字和设定值以及状态字和反馈值,也就是我要查看哪些参数才能知道这些数值。很难看懂变频器矢量大全里的哪些功能图,希望广交天下朋友。