quote:以下是引用iii265在2010-11-16 21:16:51的发言:
若排除参数问题,那就要考虑电机是否真的有相间短路。可以让电机低速运行,听变频器处和电机是否有振动音。再逐步升高转速,若总在某个速度发出报警,说明电机有问题。(道理是电机相间短路但不严重,低速时由于电压较低,电流差还在变频器允许范围内,电压逐步升高后触发报警。这类故障比较难查,因为电机能够运行,一般不会怀疑电机)
电机运行的时候是很正常的。无论是输出电流,转矩都是相符的。而且加减速也无异常现象。
此外,设备的机械状况也属正常,因为我们有两台设备,可以对照参考。
设备在未出现故障的时候,一切正常。而且这个正常运行状态可以持续几个小时甚至十几个小时,短时隔一段时间就会出现---变频器出现上述报警。
就如同变频器受到干扰一样。现场操作人员已跟换过动力线,电机阻值正常,运转正常,无所高速低速运行无异常,只是偶尔出现一次。
这样,造成生产无法持续进行,很麻烦。。。