回复:step7 cpu315-2dp 组态profibus 问题请教

smarteye

  • 帖子

    182
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:游侠

注册时间:2006-10-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-17 00:10:47

7楼

dp从站连接不上经常会报“模块信息不一样”,如果楼主确认硬件组态没有问题,您不妨查一下DP接头,前几天我在旧系统改造中就加了一个站用的也是im153-1,结果怎么也通不上,换了dp接头也不行。把上一个站(两个站距离很近)的接头插上就通讯ok了,但换上新dp头就是不行,最后没办法将两个站的dp头倒换了一下正常了。想想真是有点莫名其妙