现在有30台分布在山上不同的地方的水泵,泵房离中控室的距离都在20公里左右,现在想在30座泵房端用s7-224+EM277+OLM,在中控室用30台OLM一一对应接收来自泵房的OLM的光信号,然后然后把中控室的30台OLM的Profibus端和工控机wincc profibus口串连起来,不知这样的方案可行吗?
或者在中控室用具有profibus接口的光纤HUB(有16对光口,一个profibus接口,用两台这样的HUB),用光口接收来自泵房的OLM的光信号,profibus接口连接至工控机的profibus接口,那位前辈这样用过呢?谢谢
问题补充:需要说明的是: 每个泵房到中控室的光纤是原来已经铺好的,共有30对光纤,用这已经铺设好的星形分布的光纤是甲此次工程的基础,
如果在泵房端用EM243-1,再加上光纤转换模块,做成以太网的网络, 在上位机用以太网连接呢?