回复:模拟输入值和仪表不匹配?

大庆

  • 帖子

    245
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2004-07-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-17 10:03:12

10楼

quote:以下是引用寒音在2010-11-17 08:40:57的发言:
模拟量信号存在零点漂移,将模拟量信号线的-端子与MANA端子短接,或在软件中做一下修正就好了。


我短接后还是相差7。只有在软件中处理了。应该是零点漂移,但我还是想知道这种情况怎样处理,不包括在Step7中用软件处理。另外我们厂的仪表绝大部份都是总线仪表,不存在这种情况。是不是4-20MA的仪表都有这种情况?