回复:通信问题

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-17 10:07:56

12楼

和WinCC通讯还是要用PC Access等OPC服务器
当然上位机可以像S7-300通过EM277和S7-200通讯一样做为DP主站访问S7-200,这种要在上位机里组态PC站点,在Step7里添加Application,配置EM277(S7-200里V区偏移量),在WinCC里选择ProfibusDP协议,选择CP5412通讯卡,详情参考西门子工业网络通讯指南上册