发布于 2004-07-17 18:15:11
0楼
应用间址寻址是不能同时对两个全局数据块进行操作的,你的程序流程应该是
1.从接收缓冲区DB1中找到起始字符
2.取出从起始字符开始的15个字节放在一个数据缓冲区,可以是M区或背景数据块
3.把数据缓冲区的15个字节拷贝到目标数据块DB5中去。
起始字节的查找,如果数据量很大,要用异步循环的方式,而不能在一个OB1的扫描周期内做完,这样容易引起超时出错。
另外,你的指针形成有些问题,还是看看语句表手册。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download