回复:通信问题

ALTINTOP

  • 帖子

    468
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-17 11:44:09

13楼

quote:以下是引用youhm在2010-11-17 10:07:56的发言:
和WinCC通讯还是要用PC Access等OPC服务器
当然上位机可以像S7-300通过EM277和S7-200通讯一样做为DP主站访问S7-200,这种要在上位机里组态PC站点,在Step7里添加Application,配置EM277(S7-200里V区偏移量),在WinCC里选择ProfibusDP协议,选择CP5412通讯卡,详情参考西门子工业网络通讯指南上册

这么说我就明白了,有机会试试。
“上位机里组态PC站点,在Step7里添加Application”有这方面的资料吗?没弄过,PC站里要添加些什么东西呢?有Controller、CP Industrial Ethernet、CP PROFIBUS、HMI和User Application,应该选User Application→Application→...SW V6.2 SP1还是SW V6.3呢?选好之后添加到PC站点的几号槽?
须认真 当务实 应乐观 要进取