quote:以下是引用月雨风云在2010-11-16 23:26:20的发言:quote:以下是引用mabh581在2010-11-15 19:54:51的发言:
怎么人气这么少啊?大家帮忙分析下,谢谢了
测量的你的PLC输出点得电时的电压是否正常。通过中间继电器转接时非常规范的,如果触点还是经常烧掉的话,就可能是你的输出点动作实在太频繁,要么就是输出电压有问题。
对了,你的DC24V的外配的开关电源么?
您好!输出电压是正常的,DC24V 电源时外配的开关电源,最频繁的输出点大概两秒内动作2次。