回复:我这个问题是不是西门子技术支持专家也解决不了呀!已经好几个月了

工控毛尖

  • 帖子

    829
  • 精华

    1
  • 被关注

    21

论坛等级:侠士

注册时间:2009-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-17 16:00:24

28楼

quote:以下是引用jari在2010-11-17 09:56:15的发言:
谢谢大家的关注,总算解决了。
其实解决方法很简单,说出来大家不要拍砖,就是换一个没有用过的新MMC卡就行了,以前的卡都是从CPU里取过来的,怎么都不行,手头又没有新卡,这次刚好有设备买了新卡,换上就行了。看来卡还不能通用。

请问西门子技术支持怎么说呢?
不至于就是一个存储卡出问题了吧?
还是新的存储卡是新的,里面什么都没有,就得存储卡里面有部分文件,没有完整格式化的原因呢
请问楼主一定要试试看,建议把旧的卡用西门子专用格式化的读卡器进行完整格式化试试,然后把结果公布出来
以免我们大家以后遇到同样的困扰
止于至善——独学而无友,则孤陋而寡闻。