我估计用定时器分时出错是因为没有适当设置PROFIBUS-DP通讯的“数据一致性”。应当注意串行通讯的过程与PLC程序的扫描是没有固定的关系的。
应当使用缓冲区一致。只要在数据区内找一个位或字节做分批传送的数据标志。