CP340的ASCI码通讯

607

3

2010-11-17 20:10:24

最近应用了CPU314-2DP加CP340与第三方设备进行了ASCI码的串口通讯,出现情况如下:1、设备低速运行,各个通讯数据帧(以500ms一周期间歇式发送6条通讯帧)正常;2、设备中速至高速运行,用并联的通讯监控设备监控,发现通讯链路有随机性的丢失通讯帧现象,试过只发送3条通讯帧,结果正常,故判断为CPU扫描周期(30ms)与CP340通讯速率9600Kbit/S不足以实现该系统的正常工作需求。。。
由于理论上的计算与实际的情况差异较大,在此发帖请教各位有经验人士,此判断的对与否!!!