quote:以下是引用zcomin在2010-11-17 08:51:51的发言:
感谢,大侠说的跟我现在做的方式应该相符的。我在系统中选取的是施奈德ATV71系列的变频器。我使用一个外置继电器来切断其直流母线电流,从而截断其内部的整流输出。
这也是安全继电器之类吧,据说施耐德技术人员是做过安全测试的。
这样不安全吧,如果此时设备在快速运转,人被机器夹住,切断其直流母线电流,从而截断其内部的整流输出。设备还会在惯性下继续运转,不能够迅速停下来。
急停不仅仅要应付人为的安全事故,也要应付变频器长期运行后不受控的情况,所以只能使其自由停车了,然后再加上机械上的辅助作用,使电机迅速制动。
大侠是指在突发事件发生的情况下,使得电机急速制动吧。这个可能需要依靠外协的机械抱箍作用了。
应该不能考虑类似于倒拉反转,能耗制动之类的办发吧。