本来只想讨论共模干扰,结果大家把所有干扰的屏蔽方法都一吐为快。
那就说说在项目上对于通信部分的一些做法
1通信线要与动力线分开布线;
2信号偏置电阻和终端电阻的正确连接;
3通信线的屏蔽层接地要良好;
4PLC的通信地和通信设备的通信地要连接一起,保证等电势