现场有G150一台,速度给定是从主控plc的4-20mA来的硬接线模拟量作为速度给定(给定也是根据现场仪表调节的,具体我不清楚,不是搞那块的),但是现场仪表有时会出现“瞬间掉线”现象,(不知道什么原因,就是没信号了)所以呢,到变频器的给定也会随之“暂时消失”,停机了,这样给生产带来不便。
这里想向 几位斑竹和各位高手问下:
在starter中有没有能在AI 给定丢失或者超过范围时,锁定原来的给定值得设置,类似AI monitor。 我查看了 在TM31 设置通道里只有“短线监控”的延时 最大1s 不能满足要求。
还有,顺便引出 MD中是否有类似的功能呢? 当然,我事先也差看了,在4-20mA 时 p632=4;可以激活p638=1 的AI Monitor ,但这也只是 报故障(f037)而已,没有“保持住”AI的最后值。
这两种机型,有没有该功能呢?请大家指点!谢谢!