CPU226串口通讯连接不上,急

已锁定

羽佳三月

  • 帖子

    62
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2010-11-08

普通 普通 如何晋级?

CPU226串口通讯连接不上,急

4241

23

2010-11-18 14:33:07

我用的原装的PC/PPI电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0),232接到笔记本串口上,485接到CPU226(新买的)的Port 0,电缆上的Dip开关设为01000000;本地地址0,远程地址2
PG/PC接口设置:地址0,9.6K,31位,本地连接设为COM5(电脑的通讯端口是COM5);计算机端口设置把19.2也改成了9.6K,奇偶校验改为“无”
PLC上电,错误提示“通讯超时,请核查端口号,网络地址,波特率设置和连接电缆” ,光PPI灯亮,其它没反应
搜索所有波特率,还是同样的
换成Port 1,也是相同的状况
波特率都改成19.2K,提示同样的错误
烦请高手指点,非常感谢
CPU226串口通讯连接不上,急 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33276条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。