今天调试一台110kW430变频器,开始调试时,一切正常,后来再启动变频器时运行到1.24Hz时报F0023故障,本人把电缆、负载均断开一一测试均正常,变频器在无负载时,也能正常运行,电话联系西门子工程师,回复使P2100.0=23,再次启动变频器,测试每相输出电流,都有,且数值基本一致,变频器可以运行,但是报A0523,再次使P2100.1=523,变频器可以正常使用。