看手册:
功能框图1200指明了P2200的开关作用。该框图实际是所有给定的BiCo连接框图。
功能框图5100就是PID的结构。
P2200是允许BiCo互联的。可以互连到端子的(用端子来决定是否投入PID控制)。这需要每次启动都要断开,到达后投入PID。
你也可以修改P2257、P2258来改变默认的升降速度斜率,P2293是最终控制输出频率变化的斜率(一般不用改)。
重要的是:调试前,要先看看频率的变化和反馈信号的变化是否一致,比例是否适当。没问题再投入PID。