quote:以下是引用Step7_Profibus在2010-11-18 16:19:17的发言:quote:以下是引用夏之忧伤在2010-10-15 10:37:22的发言:
其实不需要调用SFC14和SFC15
组态组进去变频器的PKW PZD就可以
047E是启动开始的信号、
047F是正转信号,然后输入个转速 通过MOVE 传到PQW的地址
地址的话按照组态里的变频器PZD里德地址就可以
这个方法还是很简洁的控制,如果要求反转,必须在变频器参数里面设置双向,然后控制字前面直接加入负号。PQW512:=27648;就是正转50HZ运行
PQW512:=(-27648);就是反转50HZ运行
50赫兹不是对应16384吗?