发布于 2010-11-18 22:16:17
1楼
1.对于PCS7来说,任何的保存方式都不如项目备份实用。
2。WINCC可以通过CONFIGRATION TOOL进行数据的导出。但CONFIGRATION TOOL仅是针对WINCC的工具。PCS7中的WINCC很多数据是通过OS编译上来的数据,数据库中可能存在的是一种指针链接,并非标准数据(猜测而已,正好最近使用CONFIGRATION TOOL遇到了些问题)
3。SCL可以通过源文件导出功能实现。
4。CFC无法导出。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。