发布于 2010-11-19 10:54:21
5楼
谢谢大家参与:我的意思是选择一款性价比高的适合控制要求的,现在都是民营企业,老板一直要降低成本;
我目前选择PLC选择是:
1、看控制工艺,比如工作环境;
2、看程序复杂程度,如果工艺相当复杂,程序比较大,数学运算比较复杂,我就会首选315以上的,因为315以上的运行程序速度快,并且支持高级语言SCL编程;这样就确定了CPU的型号;
3、计算整个项目使用开关量个数,模拟量个数,包含预留点数,我一般预留在10%-20%之间;
4、根据所使用的点数,分成两大块,一个是柜内点数,一个是盘柜外部点数;柜子内部点一般选择PLC本体扩展的IO模块,比如321,322.之类的,同时柜内预留点在321,322上;然后盘柜外部的点数,一般都是通过外挂ET200S来满足外部要求;
5、看工业现场外部环境,根据环境确定是把ET200放到现场还是直接放在主控制室,如果放到现场就需要紫色电缆,还要考虑紫色电缆的通讯距离,还要还要考虑敷设环境,尽量远离动力电缆;
6、确定ET200个数,一般一个ET200扩展的IO模块个数都是限制在40个以内,包括电源管理模块哦,这样算下来,一个ET200S扩展的输入输出点数总和就是在100个左右,足以满足使用;再次强调,一般一个电源管理模块带的输出点模块个数在3-5个,也就是带的点数在10-20个,因为一个输出点在0.1-0.5A这样子,至于输入点不耗电的,所以说一般一个电源管理模块带的扩展IO模块个数在5-8个之间哦
止于至善——独学而无友,则孤陋而寡闻。