既然是通过变频器内部参数设定PID目标值,就不需要电位计了。除非用电位计做PID目标值给定。
P0700=2 控制命令源于端子
P0701=1 5#端子作为启动信号
P0756.1=2 反馈信号为电流信号
P1000=1 频率给定源于BOP面板
P2200=1 使能PID
P2253=2250 PID目标给定源于面板
P2240=X 用户压力设定值的百分比
P2264=755.1 PID反馈源于模拟通道2
P2265=5 PID反馈滤波时间常数
P2280=0.5 比例增益设置
P2285=15 积分时间设置
P2274=0 微分时间设置(通常微分需要关闭)

具体可以点击下面的链接,下载简明调试指南。