说真的 我还真遇到过这样的问题,不过你敢相信么?
一台KOSO的阀配PS2 定位器,只能关不能开,手动可以,自动就不好用,具体原因为:
该阀装在一水管道上,东北,冬天太冷,管道冻住了,拿蒸气来吹管道,吹到阀,蒸气冷凝结冰,把排气孔给堵上了。。通过通排气孔定位器好用!

可否具有参考意义?

不过LZ的问题在于手动自动都不好用,那就只能考虑气路了,是否有堵?