发布于 2010-11-19 13:43:04
14楼
电机建模实际上采用类似逐次逼近的方法。初始时用的是西门子标准4极电机的参数。可用户电机大多不是这个。因此,要使用SLVC、VC都要完成除了P0010之外的几个测试。多测几次,数值越精确。如果有已知电机参数,作一下比较还可发现问题。
电缆长度长了,最好也先测一次,输入到P0352中。这样建模才精确些。
祛磁时间对切换工频是有用的;
磁化时间对于SLVC控制是有用的。
对于系统传动链含有“间隙”的情况,会出现“震荡”,噪声异常,传动过热。还要手动修改P1470、P1472。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?