quote:以下是引用拖地小白在2010-11-19 12:25:26的发言:
还有一个问题,我们现在安全继电器的输出点是连到PLC的输入的,如果是这样的话,是不是就不需要硬线接变频器急停了。因为拍下安全继电器的急停按钮后,PLC就知道有急停信号,急停信号和所有变频器的运行停止命令都有连锁,这样所有变频器就可以通过DP实现OFF1正常停车。
一般还是需要用硬线连接的“急停”控制作为最后的手段。
理论上,所有按键、继电器都可以不要。只需要一个300PLC加上Profibus网络控制几十台变频器就可以完成ON/OFF1、OFF2、OFF3、点动、调速、显示...等等所有功能。(当然,这里的Profibus也可以用无线网络代替)不过,这都是特殊工况,如航天。
在这里要说明的是:安全控制是一整套的规范。国内的国标在这方面还没有完全建立。可参考DIN的标准实施。除了安全门的连锁等,它还包括了接触距离、缝隙的规范、照明、色彩...等等。这些都通盘考虑好了,也可以不使用按键的“急停”。