我也遇到一个奇怪的现象

645

16

2004-07-19 08:06:36

PLC通过端子控制440变频器,DIN1 速度1,DIN2 速度2,DIN3正向运行,DIN4反向.DIN5急停,OFF3(不通过PLC).故障现象:偶尔发现PLC给出DIN1+DIN2+DIN4(正向运行35HZ)的信号后,变频器没有输出,BOP上在0HZ和35HZ闪烁.考虑可能是同时给出DIN1,DIN2,DIN3会有问题,将三者的输出作了延时,还是不行.中午睡觉做梦的时候感觉可能是DIN5急停有问题,下午跑去把急停屏蔽掉就好了.....