quote:以下是引用羽佳三月在2010-11-18 14:22:43的发言:
我用的原装的PC/PPI电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0),232接到笔记本串口上,485接到CPU226(新买的)的Port0,电缆上的Dip开关设为01000000;本地地址0,远程地址2
PG/PC接口设置:地址0,9.6K,31位,本地连接设为COM5(电脑的通讯端口是COM5);计算机端口设置把19.2也改成了9.6K,奇偶校验改为“无”;
PLC上电,错误提示“通讯超时,请核查端口号,网络地址,波特率设置和连接电缆” ,光PPI灯亮,其它没反应
搜索所有波特率,还是同样的
换成Port 1,也是相同的状况
烦请高手指点,非常感谢

通信问题解决了,是笔记本的9针口有问题,用USB转换器可以。