quote:以下是引用毁灭之王在2010-11-13 17:00:58的发言:
我现在用2.2kW的离心电机,选功率为3kW的MM440变频器做调速够不够?
一直没看到这个帖子,还是积了这多楼层呢。
2.2kW的风机电机,用3kW的MM440?这不本末倒置了?应该是针对变转矩负载,大电机,小装置才是正确的!
但是,你用的功率太小了,MM440只有5.5kW以上,才可以选择恒转矩/变转矩负载应用。5.5kW以下的,没有这个功能。所以,2.2kW的电机,用2.2kW的装置足矣了。为何还要选大一档装置呢?除非你的电机是超载使用。