这个电主轴应该是同步电机主轴。
1017设置是为了转子定位。
•机床非运行,设置参数PM 1017 为 1。
•轴第一次解除锁定(小噪音),转子自动进行调节。
•当调节完成后,参数PM1017自动转为 0。
•显示故障信息:
-轴xx 、驱动xx、必要的保存和引导。
-NC 运行故障。
•保存相关轴的引导文件:
MISE EN SERVICE\PARAMETRES MACHINE\PM ENTRAINEMENTBOOT file\RESET NCK\save BOOT文件;回答“是”。
•执行 RESET NCK / BOOT文件。