wincc连接PLC(CPU314)的方式由CP5611--MPI改为网卡---CP343-1 lean后,需要做哪些修改;
本人有个项目需要将上位机移至1KM以外,按照客户的要求将连接方式由CP5611链接MPI,改为CPU 314--CP343-1 lean---MOXA EDS 205(工业以太网交换机)---多模 光纤--MOXA EDS 205(工业以太网交换机)---PC 网卡;
这样需要做哪些相应的修改:
1)Step 7 硬件组态增加CP343-1 lean;
2)Wincc 变量管理里面 在Simatic S7 protocol suite 下面的industrial Ethernet增加一个连接;
3)将原MPI下定义的变量拷贝至新增加的链接下面;变量会自动添加_1后缀;
4)将MPI下变量删除后,再到新连接下将各变量后缀删除;
本人打算这样处理,大家看是否有问题?或者有什么更快捷的方法?各位大侠请指点;