回复:CP343-1能否配置在扩展模块后面:IM360,IM361,IM365?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21212
  • 精华

    403
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-19 22:40:39

1楼

IM只能扩展在3号槽,所有的扩展模块都必须从4号槽开始。
同时,使用IM360/361,CP343-1可扩展在任意一个机架,但如使用IM365,则CP343-1只能扩展在主机架上