发布于 2010-11-20 11:10:41
5楼
是这样:
1、看来报F0002确实是由于负载拖动电机造成的。(变频器就是在竖轴下降的时候报F0002故障的。)
2、关闭最大电压控制器P1240=0是解决实际问题过程中关键的一步。因为Vdc max会自动在负载拖动时保持或减速,反而造成更严重的过压。
3、改成(P1300=20)SLVC模式的矢量控制是对的。但是,实际上应该卸下电机(而不是链条)后,做P1910=1、3和P1960=1。如果有异常的噪音响声(因为矢量控制时输出频率会很快的变化,保持负载平均转速符合要求,而产生异响。)要手动修改一下PI(SLVC)的两个参数。
4、接不接制动电阻要看负载拖动转矩(再生能量)有多大,变频器和电机是否可以自身消耗掉来决定的。有可能工况(负载)发生变化后又会出现的。
5、在P1300=20情况下,你也可以适当减少它的连续转矩提升(P1610),减小变频器的输出电压。