回复:在三相控制电机运转电路中,空开与热继电器均串联在电路中,空开容量大,若缺相是热继电器先跳还是空开先跳?热继电器什么情况下才会跳???

ansaldo888

  • 帖子

    1882
  • 精华

    9
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-11-20 15:18:29

5楼

如果空开先调了,只能说明是选型有问题
如果是外部短路肯定是空开先跳,因为热继电器还有时间常数之说。
学习学习~