回复:急!测速发电机闭环

怪怪虎

  • 帖子

    1266
  • 精华

    19
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-11-20 19:20:20

21楼

quote:以下是引用小皮在2010-11-20 15:56:56的发言:
以前用测速机时都用测速表去校准速度的,测速机虽说衡磁但总有些误差的,线路压降也对测速有影响。不过正常情况一般也就1~2%误差。
电机也不是空载440v对额定转速的,大约420v吧,不同电机额定电势不一样。
你最后调的情况转速大约差了10%,也是有可能的。如果要准确还是得用测速表校准。最后还是以校准后的测速反馈为准。

电机铭牌上的电机电枢电压为440V,在没有弱磁控制下,基速应该对应440V,做弱磁控制的话,电枢电压在420V时开始弱磁,并维持在420V左右,因为弱磁控制是在电枢电压95%时开始弱磁,目的就是防止网压跌落。
测速机反馈的问题,我做完弱磁后,给定到100%后,通过测速机的反馈电压反算电机转速,确实是比电机铭牌数据高10%,差的最多的能到12%,是不是测速机闭环就有这个弊端还是我系统调的不好呢?